土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于稳压泵设置位置的问题

关于稳压泵设置位置的问题

发布于:2014-10-30 19:27:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设有稳压设备的消火栓系统,稳压泵出口需设置压力开关自动起泵,那么,稳压泵是否应该和消防主泵同设于水泵房内?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 嗨4你的益达
    首先稳压泵设置是因为屋顶水箱的静水压力不能满足喷淋系统最不利点的水压要求,这个稳压泵的作用是当火宅发生,喷头打开越来越多,报警阀的压力开关打开同时水力警铃响起,报警阀自动打开,喷淋泵自动启动,启动后管内压力降低,屋顶水箱内的水不能维持管内的压力,这时候稳压泵压力开关打开,启动稳压泵,从而保持水箱内的水可以维持官网压力要求,稳压泵的功率很小只有0.几个千瓦跟地下室排污泵功率差不多,真正起到主要作用的是喷淋泵或者消防泵一般在泵房内,稳压泵一般在屋顶跟水箱在一起。
    2015-04-28 21:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • 秀水青山303
    个人认为宜设置在屋顶,一是减少对稳压泵和气压罐的压力;二是利于设置启泵压力和停泵压力;三是利于直观检查压力表读数与增压压力的关系。
    2015-04-13 16:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消规:消防主泵启泵方式探讨(新消规11.0.1条)

消规11.0.1条,我认为应该这样理解和操作: (1)喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该指的是消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外)。 (2)消火栓系统启泵方式与以前有变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水枪连接手动,防止非专业人员开栓发现有水但可能是水箱存水,而不知道要按启泵按钮,造成后期断水,从而增加系统可靠性。

回帖成功

经验值 +10