土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 紧急求救配电高手

紧急求救配电高手

发布于:2007-10-15 07:49:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问11KW 6级电机。正反向手动控制或变频控制需要配备些什么电器,其规格型号有什么要求吗?
高人指导指导一下啊!跪谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwm123
    yangwm123 沙发
    63A断路器1个/控制按钮3个/40A交流接触器2个/32A热继电器1个/指示灯3个/30A电流表1个/控制保险2个/或11KW的变频器。
    2007-12-01 00:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • linxingjixiechang
    按钮4个(普通)
    60安交流接触器(220伏)2
    个时间继电器1个
    100安空气开关1个
    电流表1个
    热继电器60安1个
    2007-11-16 21:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于电路系统保护

我是一名学电力工程的学生,下个星期有一个关于系统保护的作业要交。平时理论的东西都看了,但遇到实际情况就有点不知怎么下手,我把图发了上来,真的很希望大家能给我一些帮助和意见,方便的话请直接和我联系,我会十分的感谢QQ:867662313,邮件:huqian2000nz@yahoo.com.cn.作业其实没有什么要求,就是描述对这个名叫cantypower系统的所有部件需要添加的保护,包括备用的,各种可能的情况都可以考虑。系统一共有五台发电机,右上角那台是没有真正的功率输出的。