在冷库制冷系统中,为什么是冷风机先运作,压缩机后运作。膨胀阀开启度过大,低压变大还是变小。系统中进气,串气怎么办?求大神赐教!!!!!

全部回答(2 )

  • qq_1414833171826
    晕,这个明显需要冷水机维修工作,你看看吧
    2014-11-01 17:20:01 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    冷风机先运作,是为了让库房内的温度循环均匀,热负荷稳定;膨胀阀开启度过大,低压压力会上升,但压缩机如果带液(结霜严重)了,低压压力不升;后面的问题看不懂,是不是说系统中进了空气?但与串气是两个概念。串气是指压缩机的高低压相互串气。