土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 南方电网高压子母表计量是基于什么考虑的呢

南方电网高压子母表计量是基于什么考虑的呢

发布于:2014-10-30 08:25:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,设置子表是不是基于1/2号变压器与3号变压器所带负荷电价不一致考虑的啊?

高压子母表计量.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 跳跃的方块
    应该是用电性质的不同,一号二号箱变应该是居民用电三号箱变应该是生产用电。母计量柜计量的是三个箱变的总电量,价格按照一二号箱变用电价格收取:子计量柜计量的是三号箱变的用电量,价格按照三号箱变与一二号箱变的电价差值收取,减少了一次高压走线且实现了分价计费,更为经济。
    这种连接方式民间叫做“套表”

    个人理解望大神指正
    2017-03-16 13:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享谢谢分享
    2017-03-15 17:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解电机启动电流与压降计算 感谢

假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。

回帖成功

经验值 +10