临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了

全部回答(5 )

  • 海啸
    本帖最后由 海啸 于 2014-10-29 22:05 编辑

    再啰嗦下,见消规P213 13.1.11 2点,补充下: 系统自动启动应根据自动的探测仪表确定,通常 消防 给水系统采用压力或流量开关等自动启动,压力自动启动根据系统压力降低值即可,但如果要满足系统如自动喷水系统报警阀的压力开关启动,还应满足报警阀的启动流量,该产品在系统中大于60L/min时才启动,其压力开关动作等可作为系统自动启动的依据。即流量开关的选值大于1L/S,个人觉得对于消火栓选择5L/S,自喷1.3L/S,
    2014-10-29 22:02:29 来自 PC 评论 举报
  • 海啸
    个人认为,1.水箱的流量开关可以参考报警阀压力开关等自动启动流量,且大于管网泄漏流量,否则按照沙发兄弟说的正常泄漏量就启动主泵,肯定不合适;2.对于今天说的压力开关需要两个0.07-0.1MPA似乎有点过大,那最大稳压泵比主泵还要高0.20MPA,显然有点太大了,鄙人觉得这里说的自动启泵应该指的是主泵,非稳压泵的启动,也就是说稳压泵停泵压力-消防主泵启动压力=0.07~0.10为宜。
    2014-10-29 20:56:29 来自 PC 评论 举报