土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV 电流互感器二次侧绕组差动和测量是否可以互换?
10kV发电机组,发电机组尾端装有穿墙式电流互感器,接出两组绕组,一组差动保护,一组仪表测量。在实际运行中,发现电流互感器的二次差动保护接线端子损坏,无法工作。后来我们的老工程师建议用仪表测量绕组接差动保护,我持反对意见,但最后还是这样接了。实际运行中,在发电机低负荷时确实差动保护也没有动作。我就疑问,难道差动和测量可以互换吗?

全部回答(6 )

  • liyongjing12
    肯定不行的!怎么能这样想呢?????
    2014-11-01 14:56:01 来自 PC 评论 举报
  • mr_chen188
    是把10P绕组的线 接到0.5绕组线上?这样差动还能保护了么
    2014-11-01 08:30:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10