关于TN-S配电系统与TT系统问题

发布于:2014-10-29 09:09:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入行菜鸟发现在TN-S配电系统中如果PE线重复接地的话那与TT系统的区别就在与于多了一条PE线,那么在功能上它们有什么不一样求指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    TN-S接地系统适合变电所在建筑物内、或建筑连片、适合作等电位联接的区域。可重复接地的PE上电位接近零电位,PE只在故障时通过故障电流,对其他系统干扰小,较安全。与TT不同的时多一根导线PE。但PE线将电源与设备连在一起,故障电压可沿PE互相窜动,是个缺点。
    TT适合不能做等电位联接的区域,如路灯。少根导线,TN-S系统的5芯电缆,它可用4芯的,节约投资。上海地区住宅多用TT系统,有它的特点。但由于电器处的接地独立于电源处的接地,当发生接地时,故障电流小,使用过电流保护灵敏度低,要采用灵敏度高的剩余电流保护做主保护。
    2014-10-29 19:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 板凳
    TN-S系统的PE导体重复接地
    2014-10-29 16:18:29

    回复 举报
    赞同0