土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?

关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?

发布于:2014-10-28 22:32:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]


一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)
然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。应采用与其楼面梁相同的折减系数。如果楼面梁的从属面积为27,那么计算柱基础是否也不需要折减。条纹说明里面的,讲到了柱的从属面积,疑惑是否按柱的从属面积来折减(单层也好,或者多层叠加也好)。但条文又对前面的解释进行了神补刀,让我很迷惑,第200页,第1,2,3行,对第1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑楼层的折减。
规范的意思,还是要参考本层梁。所以主要还是梁是否需要0.9的折减。虽然实际工程,我算梁在PM输入里不折减,只在STAWE前处理,对墙柱基础进行折减。
困扰很久,盼大神解答~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 粮食168
    粮食168 沙发
    一,设计梁时,应该按5.1.2第1条第2)款执行,梁从属面积为27m2,小于50,不考虑折减;
    二,设计墙,柱,基础时,按5.1.2第2条第2)款执行,取与梁相同的折减系数,即也不考虑折减。
    2014-10-30 16:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1414504707225
    继续求详解~
    2014-10-29 14:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?

一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。