土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于并联电容器的补偿范围问题?

关于并联电容器的补偿范围问题?

发布于:2014-10-28 21:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《供配电技术》唐志平主编的第三版中2.7.3节,关于并联电容器的装设地点,高压集中补偿是指将高压电容器组集中装设在总降压变电所的6~10kV母线上。这种方式说是“只能补偿总降压变电所6~10kV母线之前的供配电系统中的无功功率”是什么意思?不就是补偿母线上的无功功率吗?怎么还补偿之前的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    yuanliaofan10 发表于 2014-10-29 17:03 是你没看懂吧,你所说的补偿范围就是可以用我说的看补偿前后测量点的功率因数有无变化来确定,比如高压侧 …哦,这样啊,感谢你的详细回复
    2014-10-29 17:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanliaofan10
    yuanliaofan10 板凳
    gumuye 发表于 2014-10-29 16:50 额,你好像答非所问了。我问的是有关电容器无功补偿范围问题。虽然这样,还是感谢你的回复。是你没看懂吧,你所说的补偿范围就是可以用我说的看补偿前后测量点的功率因数有无变化来确定,比如高压侧补偿,”无法补偿在企业内部的供配电系统中的无功功率”,而企业内部的供配电系统功率因数不就是没变化吗,而高压侧补偿点之前无疑都是会有变化的。
    2014-10-29 17:03:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多