土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间排风管速及风机设置问题

卫生间排风管速及风机设置问题

发布于:2014-10-28 16:32:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟新人,最近做到卫生间排风,有两个问题希望各位大大能够给与解答。

1、如果卫生间采用PVC管作为排风管,风速范围是多少,我看了有些图用的PCV110的管子风速都超过20了不知道是否正确?
2、高层公建中卫生间共用垂直风井时,卫生间内用吊顶风扇BPT系列,屋顶是否还需要加排风风机,为什么?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yangzi201005023
    xuexile!:)
    2014-11-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • ghj1973
    ghj1973 板凳

    我的个人经验:1 公共卫生间的换气次数 按10~15次计算
    2 客房卫生间按 新风量的80%左右计算
    3 保证风井内是负压,屋顶要做排风机,排风量按总风量的60%计算
    4 客房的排风口或者天花排风扇,要有止回措施
    5、管道风速4-5米/秒,采用铁皮风管