土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础cad中自动按楼层折减活荷载与输入活荷载折减系数的区别

基础cad中自动按楼层折减活荷载与输入活荷载折减系数的区别

发布于:2014-10-28 14:19:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 bbgsliu 于 2014-10-28 14:32 编辑

在JCCAD程序中直接输入折减系数时要根据所计算部位上部结构层数输入相应的折减系数。这种方法仅适用于同一批计算的基础上楼层数相同或相近的情况。例如一个工程裙房是3层,主体是15层。我们可以先计算裙房下的独立基础:将活荷载按楼层折减系数填为0.85,然后生成裙房下的独立基础。再将活荷载按楼层折减系数填为0.6,布置主体下的整体基础(基础梁或筏板),然后用后续梁元法或板元法程序进行基础计算。按这种方式进行活荷载折减时,荷载组合数值会随折减系数的变化而变化,而活荷载的标准值不发生变化。
如果主体和裙房的基础连在一起,则用上述的方法无法按不同的楼层数进行活荷载折减。JCCAD 提供了另外的折减方法,即“自动按楼层折减活荷载”。
注意:“自动按楼层折减活荷载”指《荷载规范》 设定。

1.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地震作用计算方法的讨论

本帖最后由 bbgsliu 于 2014-11-4 11:24 编辑 □ SRSS+考虑质量偶然偏心(规则结构) □ CQC+考虑质量偶然偏心(不规则结构) □ CQC+考虑双向地震作用扭转效应(质量和刚度明显不对称、不均匀结构)偶然偏心、双向地震允许同时考虑,程序分别计算,不进行叠加,取不利结果。

回帖成功

经验值 +10