土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于一个绑扎搭接的简单问题

关于一个绑扎搭接的简单问题

发布于:2014-10-28 13:01:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑

一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的?
例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构;
那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的)
现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个经验估值还是按规范算
同时求问,附录C.0.3中的第4条,所谓弯钩什么意思,90度弯锚算吗?第四条的系数和第六条的系数是否要同时计算?
关于这个问题:刚才问了下标段负责,标段负责的话是这样讲的:就算差了10公分你能怎么办
我突然觉得这也是个问题。


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    搭接长度不够,要反工的,计算方法可以按规范去算
    2014-11-01 08:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • z393987517
    z393987517 板凳
    40d×1.4即可
    2014-10-31 19:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多