我们有个项目,用户从供电局变电所10KV电缆进线,电缆有3.5公里长,到用户变电所降压成400V,采用低压补偿。由于今年效益不好,一直没有开工,只有少量的负荷,主要是照明。在用户的低压计量和电容柜上反应,功率因数在95%左右,供电局现场仪器测量也是这样。可是在供电局的出口表上却反映电容过补,用户面临巨额罚款。供电局的出口表经第三方校验,也是好的!
请大家分析下原因?!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    不对吧,计量点应该在用户与电力部门的产权分界点上,至少也在用户端,不应该在供电方的电缆引出的地方吧?那里可是供电部门的地方。
    如果计量装置在用户端的话,就不存在一端供电电缆形成的容性负荷了,因为在用户端的话,根本就测不到这些容性电流。
    2014-10-28 15:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    anhuihfyzj 发表于 2014-10-28 13:27 请仔细阅读2楼原来是这么长的高压电缆产生的容性无功,学习了。