土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 箍筋体积配箍率的计算是否要扣除重叠部分

箍筋体积配箍率的计算是否要扣除重叠部分

发布于:2014-10-27 15:47:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规6.4.7条文说明中说取消了“扣除重叠部分的箍筋体积”的规定,但没有明确说到底扣不扣除;抗规6.3.9条文说明中提到 “因重叠部分对混凝土的约束情况比较复杂,如何换算有待进一步研究”; 混规11.4.17规范条文明确规定“计算中应扣除重叠部分的箍筋体积”。 根据朱总高规应用与分析上解释说,目前可执行混规的规定,即“计算中应扣除重叠部分的箍筋体积”,按混规6.6.3的公式计算体积配筋率。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朋朋
    小朋朋 沙发
    路过 学习
    2019-04-19 18:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • 土木王子
    土木王子 板凳
    抛开做题不说,个人感觉还是应该扣除的。体积配箍率的规定除了定量给了个数值外,毕竟我们算这个问题不止是为了拿分考过注册,更根本的是要用来计算并用于实际的施工图的。而箍筋本来就是要用来约束混凝土的,对于任何一个边缘构件,你把所有的箍筋都放到一块,相当于在某一部分加了一个封闭的钢箍一样,而其他部分没有箍筋,按整体计算,这个柱子里面的箍筋的多少合乎规范,但是实际上这个边缘构件是没有多少承载能力的,对剪力墙的约束回大打折扣的。其实扣除的表面意思是说放到一起按一根考虑,重复的部分没有用,不如分散开来,这样对于实际工程来说还是说要把钢筋尽量发挥它的能量来约束混凝土。
    2014-10-28 23:33:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望注册考试增加识图和施工图集内容

做为一个结构设计师连施工图都不熟悉怎么够格?注册考试不考这些是不对的。建议增设以三本平法施工图集为最低标准的识图及小型绘图题!———— 希望老朱看到我的帖子

回帖成功

经验值 +10