一看就会,暂不支持多塔。

范例如下:

计算软件 SATWE
计算振型数目 15
T1 2.645
T2 2.358
T3 1.768
第1扭转/第1平动周期 0.668
地震作用基底剪力(kN)_X向 19829
Y向 22574
地面以上结构总质量(kN) 583689
地面以上单位面积重度(kN/m2) 16.61
剪重比_X向 3.40%
Y向 3.87%
地震作用倾覆弯矩_X向 2178738
Y向 2515014
有效质量系数_X向 97.03%
Y向 96.96%
50年一遇风荷载下最大层间位移角(层号)_X向 1/9999(49)
Y向 1/2727(37)
地震作用下最大层间位移角(层号)_X向 1/1317(31)
Y向 1/1046(39)
考虑偶然偏心最大扭转位移比(层号)_X向 1.52(5)
Y向 2.00(5)
首层构件最大轴压比 0.00
各层侧移刚度与上一层侧移刚度的90、110或者150比值_X向 1.128(36)
Y向 1.133(33)
地下一层与首层的等效剪切刚度比_X向 3.40
Y向 2.02
楼层受剪承载力与上层的比值(层号)_X向 0.99(13)
Y向 1.00(29)
刚重比EJd/GH2_X向 7.87
Y向 6.92