土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择?
在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择? 在什么情况下选择3P,什么情况下选择4P了?

全部回答(16 )

  • all_spring

    遇到个奇葩审图的,TN-S系统单点接地非要我用4极断路器,跟他说了这样有一台变压器中心点没有直接接地,还被他数落一顿

    2019-11-20 16:34:20 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    路过,学习了
    2017-06-11 15:32:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10