发布于:2014-10-27 09:47:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
配电房设在建筑一层,建筑上专门预留了一间。但是中间有一道地梁,我进去看的时候,地梁是和地平一样高的,估计这个高700是指地梁入土深度700,建筑结构上的东西我不懂。后期做电缆沟,肯定会对这个梁造成破坏,但也只是局部破坏,不会把整个梁敲掉。不知道会不会有影响?或者以这个地梁顶(也就是现在配电房的地平)为基础高度,整个电房往上抬800,后期做沟就不会对地梁有影响了,但是这样子的话,室内比室外高了将近一米,低压出线到户外怎么出呢?现在不知道如何入手。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电缆沟与地梁平行就不用打地梁了。
回复 举报