土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所离车间200米车间进线用5芯是否合适

变电所离车间200米车间进线用5芯是否合适

发布于:2014-10-27 09:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lrdyoo 于 2014-10-27 09:41 编辑

施工大包方要把车间进线变成3+2或者4+1,但是变电所离车间大约200米车间内无变压器,感觉不妥五芯意味着直接变为TN-S系统,进车间的时候不用在接地了但是接地点太远,要是再重复接地是否意味着两点接地会形成环流。 小弟不才,想问的就是如果我坚持4芯怎么反驳?如果用5芯想知道到这种做法的依据。 谢了
PS : PE排和N排的连接板所用的材料和尺寸应为多少,比如我柜内PE母排和N母排为15*3,那这个连接板是用15*3还是40*4镀锌扁钢稳妥,再次谢了

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangtao2005210
    大家讨论的很详细了,学习了
    2014-10-28 09:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • 剑气侠心
    剑气侠心 板凳
    lrdyoo 发表于 2014-10-27 10:01 车间有等电位系统,要是5芯在重复接地是否合理? 谢PE线能接地就尽量接地。从理论上讲,PE线接地点越多,接地电阻就越小,关键就是看接地点是否合适。等电位连接箱一般安装在电源进线处,也要求进户PE线接到等电位母排上。因此,即使车间有了等电位连接,也不妨碍PE线的重复接地。毕竟PE线在正常情况下是非载流体
    2014-10-28 08:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架规格按直径还是按面积算

在变配电室两个变压器的低压柜出线电缆,总宽度为2220,总面积为59628。低压柜上出线,请问选桥架是选2个1000*200的还是选1个1000*200的?一个按直径算一个按面积算。到底怎么算?