土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给排水泵房照明 ,

给排水泵房照明 ,

发布于:2014-10-26 14:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、给排水泵房内有给水泵、回水泵、消火栓泵,是否只要有消火栓泵就属于消防泵房?那么需设置应急照明(备用照明)吧(且应为正常照度)?

2、泵房内灯具需要防水防尘灯吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 江东游
    江东游 沙发
    收藏···不错···
    2014-10-29 08:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • wllzjw
    wllzjw 板凳
    水泵房设置水会提资你的,不是你的事情,里面的消防泵,喷淋泵你只需配电就可以了,建筑内的消防设备用房都是需要的应急照明的,照度参考最新的照度规范,水泵房是需要防水灯的。
    2014-10-26 21:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看了600问那么问题来了系列,学渣求高手解答

1、灯具安装方向以什么为原则,是要平行于窗户呢?还是平行于房间的长轴?2、为什么说电子式的RCD难以保证人身安全?3、实际设计的时候用到多级RCD的情况多吗,有哪些时候会用到?4、实际生活中,出现三相不平衡,是不是只要保证线路正常工作就行了?5、浴室剃须刀用隔离变压器供电什么意思,是说给剃须刀充电的充电器实际是隔离变压器吗?6、浴室中,等电位连接线是怎么敷设的啊?7、三相短路容量是什么意思,有什么意义?