土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题求教 ,

接地问题求教 ,

发布于:2014-10-26 11:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、室外电缆沟内敷设在支架上的接地线(扁钢)与哪里连接?与电缆沟途中每隔一段距离所打接地极(实际情况需要打接地极吗)连接吗?还是与两端所联系的建筑物接地网连接即可?


2、室外电缆利用排管敷设时需要通长设置扁钢吗?电缆井内支架上接地线(扁钢)与哪里连接?与电缆井处所打接地极(实际情况需要打接地极吗)连接吗?还是之前所说沿线路通长设置此扁钢,其本身就作为接地极了呢?距建筑物最近的电缆井内接地线需要与建筑物接地网连接吗?





请大家讲解下,多谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    come on ,
    2014-10-27 10:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhili051
    zhili051 板凳
    1、室外电缆沟的接地线(扁铁)与原有的地下上来接地极 俗称抽头)链接,每隔一段抽头与扁铁链接,扁铁应放支架下端一、二层
    2、室外电缆排管、电流井应按图纸施工,如没有应与设计联系。禁止与建筑接地网连接
    2014-10-26 12:58:26

    回复 举报
    赞同0