雨水管埋深问题、雨水管埋深最小是多少 ?
雨水管埋深问题、雨水管埋深最小是多少 ?
雨水管埋深最小是多少 ? 根据什么来的 ? 室外地坪-0.9可以吗 、-0.9起开始走坡、坡度千分之8、这是收费站的庭院雨水管敷设。图纸画的是雨水井深2.1-2.9米室外地坪以下、现在按-0.9走的,但是监理不行 ,我想找个依据 按0.9走 求大家给意见
发布于
2014-10-25 19:57:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huangzhimin
可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)
4.3.7(设计规定) 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
(条文说明)一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
2014-10-27 08:45:27
来自 PC
评论
举报
liuwei192627
求告诉 求告诉啊
求告诉 求告诉啊
求告诉 求告诉啊
2014-10-25 20:17:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liuwei192627
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
