土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六层框架基础埋深变大之后,求救。

六层框架基础埋深变大之后,求救。

发布于:2014-10-25 14:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。
现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    多谢楼主共享!
    2014-11-06 08:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • poshengbin
    poshengbin 板凳
    我也不知道。
    2014-10-31 10:53:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由桩身砼强度控制的单桩承载力特征值的取值问题

如果桩端为坚硬岩石的嵌岩桩,这种情况桩承载力由桩身混强度控制而非桩端阻力控制,由地基规范8.5.11条计算公式Ap*fc*ψc,我们先假设计算结果等于A(对应于基本组合),我们在做桩表的时候,里面要填一个单桩承载力特征值,请问这个特征值是直接填A呢,还是应该将A转化为标准组合后即A/1.35后的值,我们读的柱底轴力是标准组合,它对应的抗力也应该是标准组合。而我们计算出来的A是对应于荷载效应的基本组合,所以我觉得单桩承载力特征值应该填A/1.35,

回帖成功

经验值 +10