土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统理论问题求助

系统理论问题求助

发布于:2014-10-24 20:57:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人无法理解这个现象:其他不变,用过热度控制系统,为何冷媒加多了,阀前温度会降低?冷媒少了阀前温度会升高?我理解的是冷媒多了,冷凝侧积液严重,过冷段短造成冷媒温度高,冷媒少了,过冷段长,所以冷媒过冷后温度降低,但事实反而相反。

还有调大开度使系统循环量增加,阀前和蒸进温度都升高?调小开度使系统循环量减少,阀前和蒸进温度都降低?

两问题困惑很久,求详细解释,不尽感激。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    你可以这样去理解或对比一下系统实际运行的反应结果:当系统加多了制冷剂,回气过热度小(低),回气管结霜严重,甚至连压缩机也结霜,压缩机的吸气温度低,排气温度也低,冷凝温度也低,制冷剂的液体温度低,所以膨胀阀前的液体温度也是较低的,怎么会是阀前的温度高呢?
    相反,系统中的制冷剂少,压缩机的吸气温度高,运转温度高,甚至发烫,排气温度肯定也是很高的,供液管的温度高,说明制冷剂的液体温度也高,过热度大(高),所以阀前的液体温度也是高的。
    调大节流阀(或膨胀阀),系统的循环量增加,与系统多加了制冷剂一样,阀前的温度是较低的,不会是升高的。
    2014-10-25 05:58:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教螺杆机调试要点

本人刚刚入门,求教各位大神螺杆机调试的时候都因该注意哪些要点?高低压和温度大概关系是怎样的啊?

回帖成功

经验值 +10