土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 将近100米的高层,喷淋泵扬程超120米,喷淋分区是否考虑在中间某层设置报警阀间?
将近100米的高层,喷淋泵扬程超120米,喷淋分区是否考虑在中间某层设置报警阀间,将高区报警阀均设在此报警阀间内?

全部回答(11 )

  • mage780705
    一匹骏马1 发表于 2014-11-10 18:04 《自喷规范》第6.2.4条,“第个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50米,”,根据规范这一 …你说的是一个报警阀所带喷头的高差,我说的是高区部分的报警阀放在什么位置。
    2014-11-11 17:55:11 来自 PC 评论 举报
  • 一匹骏马1
    《自喷规范》第6.2.4条,“第个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50米,”,根据规范这一条,报警阀应当分区设置
    2014-11-10 18:04:10 来自 PC 评论 举报