关于调蓄池 :我准备做一条50年一遇的2公里长的大沟;领导非要做一个必选方案在大沟中间做个调蓄池,(说着着新东西)但是看规范遇见问题了:上游设计流量的用汇水面积算 但下游的 怎么算 单位人没做过,也是乱猜 说是先定下游大沟尺寸反算调蓄池,说下游设计流量=大沟尺寸BXHX速度-下游汇水算出来的流量,但是按50年计算BXHX速度都比下游的流量小了,最后说是下游用用10年一遇的算流量,我矛盾了 求指点还有b、n我是按q的公式算可是领导要我取i的暴雨强度公式。谁懂,求求告诉我,拜托,拜托了:'(