消防设备电源监控系统必须设置吗?有相应规范的要求吗?以前做的项目都没有设置这个系统。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 智能建筑一体化
    GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”



    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
    2017-11-30 18:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • 智能建筑一体化
    根据国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)确定了消防设备电源监控系统的具体设置场所。消防设备电源监控系统宜安装在各种消防设备电源,如“消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门和卷帘系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等。