设计层高2900,板厚100;实际现浇板厚120.个别天花版下挠严重。地面未找平,天花未刷白,净高为最高2780,最低处2740.可不可以打掉重新浇筑? 要知道按最低处抹平,客户得房实际净高不到2700,将来交房扯皮。监理和施工认为天花抹平就行了。请各位支招。我是甲方,但EPC管理,监理也是EPC兼任。感觉施工方和他们和暧昧。贴不了图片,郁闷。