土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 怎么根据pkpm算出的箍筋配筋面积配箍筋???

怎么根据pkpm算出的箍筋配筋面积配箍筋???

发布于:2014-10-23 15:18:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
pkpm算出的是 G0.5-0.5
也就是加密区100mm内配0.5平方厘米的箍筋
而非加密区的间距是200mm,应该怎么换算?网上说的是0.5*2/2=0.5,不知道什么意思
还有 VT1-0.1的钢筋应该怎么配?
抗扭纵筋的总面积是1平方厘米,然后就配2根8的钢筋吗?
然后0.1就加到箍筋的面积里面去,箍筋就变成G0.6-06了吗?
求大神指点啊,纠结了2天了


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 路过的搬砖人

    非加密区乘二

    2021-09-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • lrq13572034386
    谁说非加密区的间距一定是200mm呢 我以前也被这个问题困扰了很久
    个人理解的箍筋配的方法是 先大概选择钢筋的直径 0.5一般就选8(一级除外) 3.14*4*4/100>0.5 就可以了 非加密区的话 就先除以200 够了就可以 不够的话 再除150试试
    自己的理解 希望能帮到你
    2014-10-27 10:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多