土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿中的总隔离开关和断路器的选择

无功补偿中的总隔离开关和断路器的选择

发布于:2014-10-23 15:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小区变,630的变压器,即有共补又有分补的,共补120,分补60,师傅说400A的隔离开关和断路器就行,这400A是怎么来的?会的大哥大姐能不能详细讲解一下

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    630的变压器二次电流900多,居民小区的固有功率因数不是太低,所有一般也就是按照变压器电流的三分之一进行补偿。所以,400的开关没有问题。再大了,就没有必要了,但是小了,也不可。
    2014-10-25 10:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1410430323922
    南极仙翁 发表于 2014-10-24 14:44 补偿容量/1.732/0.38根据这个计算电流来选取我记得有个简单的公式是 补偿电流I=1.37X电容器额定容量 求详细的计算公式。
    2014-10-24 18:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2000kW的低压柴油发电机输出母线用多大的

单位新装几台备用柴油发电机,单台备用功率2000kW,电压等级为400V,输出至升压变压器,变压器为2500kVA,请问:柴发输出采用母线方式,母线应该选多大的,4000A还是5000A?输出断路器为4000A。

回帖成功

经验值 +10