土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助变压器中性点电阻柜如何安装
先碰到一个变压器20kV/6kV,中性点电阻接地,接地电阻7.4欧姆,电阻柜大小1mx0.9m,
请教大家这个接地柜一般安装在变压器附近,对距离有什么要求,我的想法是直接从变压器中性点出来后,从顶部母线直接升至电阻柜,要土建做个小点的基础,不知道是不是这样,
对了,最好有图参考一下。谢谢

全部回答(2 )

  • lixiaoxin1983
    wlszjs 发表于 2014-10-23 14:46 这个电阻柜就放在变压器边上(如果是干式变的话),从电压器中性点桩头引一根电缆接到电阻桩头就可以了。注 …是油变,应该不是电缆吧,用铜母排吧
    2014-10-23 16:13:23 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    本帖最后由 wlszjs 于 2014-10-23 14:51 编辑

    这个电阻柜就放在变压器边上(如果是干式变的话),从电压器中性点桩头引一根电缆接到电阻桩头就可以了。注意,一般电阻柜(在接地点桩头处)还会装一个电流互感器,这个电阻柜也有外壳的,做个小基础让电阻柜稳定落脚就可以了。至于基础大小么根据你的电阻厂家资料做呀
    2014-10-23 14:46:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10