土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水深度处理有关问题

城镇污水深度处理有关问题

发布于:2014-10-23 10:49:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 爱喝咖啡的猫
    这个是需要做试验确定的。
    2014-10-24 16:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • zgkingf1
    zgkingf1 板凳
    我这里做过相关试验,传统芬顿工艺COD处理到60左右差不多了,50以下很不稳定
    2014-10-23 14:28:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高级水处理工模拟试题

附件为2013年高级水处理工职业资格考试模拟题,仅供参考!

回帖成功

经验值 +10