土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求独立单元四户的住宅消防立管和消火栓布置问题

求独立单元四户的住宅消防立管和消火栓布置问题

发布于:2014-10-23 10:08:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 yeejianling 于 2014-10-23 10:12 编辑

每个单元面积500平米左右,共四户,其中两户与电梯合用前室,两户用乙级防护门分开,设计院在合用前室设置两根立管两个消火栓,另外的两户前也设置了两根立管两个消火栓,也就是一层四户500平米设置四根立管,四个消火栓,请问能否优化,如何优化?(另外,部分单元的双消防立管影响了消防疏散通道的净宽)

消防立管布置.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    尼亚 发表于 2014-10-27 13:01 我说一下自己的看法,首先这是纯住宅还是商住,纯住宅楼上的说法可行,如果是商住,楼上的各位说的都不全面 …这个流量应该和消火栓计算有关,40流量的话8支水枪,最不利层数计算上有点不一样
    2015-08-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    a51aaaaa 发表于 2014-10-25 22:58 看保护范围不能拉直线的, 同意按照行走路径量距离,改拐的拐
    2015-08-10 09:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙型消防柜加压力表后可以兼做试验消火栓吗?

丙型消防柜加压力表后可以兼做试验消火栓吗?

回帖成功

经验值 +10