土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器 跟电表箱选择的几个问题

关于断路器 跟电表箱选择的几个问题

发布于:2014-10-23 08:50:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入行不久 亟需大家的指导帮助
1. 一般的插座回路,BV一般选取4平方 断路器为20 那么问题是 断路器是保护导线的吧 就按没回路3kw 负荷计算 电流也就5A,可为什么要选择20A的断路器 又是如何保护工作的呢?
2.正泰的电表箱有个参数 DDSY666 3*10(60) 能给解释下吗 特别是括号内是什么意思


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 佳益小驻电
    8Kw 三相电  用这个电表箱合适吗 
    2014-10-23 13:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    1、3kw 单相 220V电流约13A左右,选择20A断路器 不能保护工作吗?
    2、DDSY666 3*10(60)括号内是此表的最大容许电流(6倍率)。
    2014-10-23 11:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一高压电机6KV带两个独立风扇,可以用并联用同一个接触器控制吗?

如题,一高压电机6KV带两个独立风扇,可以用并联用同一个接触器控制吗?

回帖成功

经验值 +10