土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 高层住宅小区室外综合管沟与排水管道标高冲突

高层住宅小区室外综合管沟与排水管道标高冲突

发布于:2014-10-23 08:28:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
33层住宅小区,分两期建设,一期无车库,二期带车库。水泵房、锅炉房均设在二期,一期外网工程给水、消防、采暖、弱电共用一趟综合管沟,现在出现的问题是综合管沟与重力流管道标高有冲突,求最优的解决办法!(由于受地形限制,完全避开已不可能)

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 贾亮
    贾亮 沙发
    如果是交叉冲突的话,重力流排水管可以被穿越,做好防渗漏措施就行
    2014-11-05 16:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    排水管从地沟内穿过,排水管在管沟内不要有接头,管沟内的其他管道绕排水管敷设,但要注意采暖管的排气泄水。
    2014-11-05 14:35:05

    回复 举报