关于消规一些疑惑,10月1号以后正式版的消规和以前意见稿有很大不同,特别是看到3.5.2的时候,现在地下室是属于地下建筑范围?当V大于25000时,地下室的消火栓设计流量将达到40L/S,这一点我很意外,原汽车库防火规范地下室车库的消火栓设计流量是10L/S,如果这样的话,打个比方原来180T的消防水池按新规理解将会变成400T,在和建筑结构专业协调上很麻烦。而且我也问了审图老师,也存在同样的疑惑。就算是能做出400T的水池,出水管按图集看是DN300,个人理解整个消防管网因为流量的增大改成DN300?个人觉得想想也不可能。比如一些住宅小区,地下车库统一做成一个,V大于25000,那么地下车库的消火栓就该按此执行,但是地面以上的住宅消火栓设计标准仅为10L/S,如何平衡流量?另外3.5.3能适用于此种情况吗?一个地块内既有多层住宅,又有高层住宅(统一使用一个汽车库),又该如何界定消防水量呢?
小弟也刚毕业做设计,这类问题我去问了总工,也感到非常棘手,故来听听大家的意见,小弟在这里谢谢各位老师了。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 设备萌新
    设备萌新 沙发
    w8868926 发表于 2014-10-24 16:15 现在大家都在试水当中,尽量取大的 不然消防追究起来很烦人40L/S 一下子标准提升这么多 确实让人感到意外 明天宣贯会 听听看怎么说
    2014-10-28 16:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    个人感觉《消规》就是个多余的规范,要么就把其它规范里与消规一致或冲突的都取消!
    2014-10-26 23:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0.35Mpa水压问题请教

一般市政水压都在0.35以下,那就是说单层的厂房也要设置消防水池和泵房了,这个好像执行有点困难。大家如何看待消规的这条?