各位麻烦问一下防雷接地扁钢焊接的接口还有后砌墙里户箱和焊管的跨接点是否刷防锈漆? 刷防锈漆不是影响导电性了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    先焊接后刷漆,有什么影响?
    2014-10-23 23:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • mashie
    mashie 板凳
    焊口刷漆是做防腐,在后砌墙(砖墙内)必须刷漆,打在混凝土结构中的不用刷漆。焊管是可以焊接的,镀锌管不许焊接。