土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于pkpm中剪力墙布置影响计算的问题

关于pkpm中剪力墙布置影响计算的问题

发布于:2014-10-22 11:29:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近拿到一个模型帮忙修改,框筒结构,pmcad中建模轴线是对齐柱子的,剪力墙偏轴线有些多。
我想问一下,筒的剪力墙如果偏得很多,需要布次轴再布墙么?还是直接轴线偏心布置就行了?
因为之前看到一个说法“pkpm偏心布置墙,其实还是按不偏心算”。这样的误差会有多大?我的模型剪力墙与建筑偏了1m多……就应该重新布置次轴再布置墙了吧?
希望大神给以解答,谢谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pigfoot
    pigfoot 沙发
    lengqi2008 发表于 2014-10-23 08:34 建议重新布置,对刚心和质心都有影响的。谢谢!不知道哪里有这方面的详细解答呢?我想具体学习一下
    2014-10-23 10:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuesediekong
    xuesediekong 板凳
    学习中,感谢楼主分享
    2014-10-23 09:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。