请教一个问题,变电室高压受总柜里的2组CT的变比如何选择?

发布于:2014-10-22 09:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20141022091424.png
如图,变压器容量为400kVA,则一次侧电流为23.1A,测量用的那组CT的变比我选择50/5,然后同事告诉我,供电局没特殊要求的话保护用的那组CT的变比选为测量那组的2倍(既100/5),这样对吗?
还有一个问题,我看到变压器容量为630kVA的,测量用的那组CT的变比选到75/5,一次侧电流也才36.4A,有必要选那么大吗?

QQ截图20141022091424.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • walp20000
    walp20000 沙发
    zr1112 发表于 2014-12-16 23:24 这个供电局出方案上会有变比告诉的吧。。。像高供高量的话,400KVA选25/5400供电局都是600/5的变比,供电局方案
    2015-02-11 09:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • walp20000
    walp20000 板凳
    zr1112 发表于 2014-12-16 23:24 这个供电局出方案上会有变比告诉的吧。。。像高供高量的话,400KVA选25/5400的都是高供低计
    2015-02-11 09:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。