土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题来了(三)——测试变电站主接地网的接地电阻结果为0.09欧姆,有可能吗?

问题来了(三)——测试变电站主接地网的接地电阻结果为0.09欧姆,有可能吗?

发布于:2014-10-22 08:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站主接地网敷设并掩埋完毕,要求立即检测主接地网的接地电阻值,报来测试结果为0.09欧姆!俺很纳闷了:90毫欧,有可能这么小么?!俺可是从来没见过几十毫欧级的接地电阻哦。
(测试者说他们自己也有怀疑,为了验证,然后又用同样方法去测试独立避雷针的独立接地网的接地电阻,结果为2.3欧姆)
各位看官,请议议哈。

主接地网敷设20140825-1.jpg
主接地网敷设(铜网)

主接地网敷设-1.jpg

IMG_20140902_093456-1.jpg

IMG_20140905_093059-1.jpg

2014-07-21 08.51.02-1.jpg

测试避雷针接地电阻.jpg
现场测试接地电阻

主接地网敷设20140825-1.jpg


主接地网敷设-1.jpg


IMG_20140902_093456-1.jpg


IMG_20140905_093059-1.jpg


2014-07-21 08.51.02-1.jpg


测试避雷针接地电阻.jpg

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    测过一次,0.15欧姆

    2024-05-02 13:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • liubo0920
    liubo0920 板凳
    好贴,学习了。一般来说,变电站主网我们要求不大于1欧
    2016-04-30 16:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房改造供暖期临近,电气设备赶工安装!

本帖最后由 聚散随风 于 2014-10-22 01:52 编辑 城区锅炉燃煤改燃气,工期很紧;电气设备赶工安装

回帖成功

经验值 +10