土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于《建筑物防雷设计规范》滚球法计算中第D.0.7条,等效地面的问题

关于《建筑物防雷设计规范》滚球法计算中第D.0.7条,等效地面的问题

发布于:2014-10-21 16:36:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
原文中说到
“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“ 等效地面”。

但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上?

问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“等效地面”上的保护范围又如何计算?(比如说,独立接闪杆高25米,被保护建筑(等效地面)10米。那么该等效地面所处平面的避雷针的保护范围,是否是用25米-10米=15米,以15米为避雷针高度,以滚球法r0公式计算)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fitman
    fitman 沙发
    举例说明:
    楼高45米,天面已设接闪网格,有梯间3米高,旁设一接闪杆作保护(习惯是在梯间做避雷带)。这时计算杆高H时,可把天面作为等效地面,因此保护物高为3米,要求保护半径为接闪杆到保护物的最远距离,滚球半径按建筑物防雷等级选择。
    其实选择等效地面时最要考虑的是作为等效物接闪器的所围面积是否足够与滚球水平相切。
    2014-10-28 10:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • ravane
    ravane 板凳
    来个人,救救我吧
    2014-10-21 16:38:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于玻璃幕墙防雷施工技术

我们这有个工地30层商务楼,建筑物表面都是玻璃幕墙,现在横向竖向支架已安装完成,想请教防雷该如何做,防雷设计规范GB50057-2010只有这句话提到幕墙,是5.3.4条,说幕墙的金属立柱宜做引下线,各部件之间均应连成电气贯通。有没有具体做法,比如均压环如何敷设,接地电阻多少等,求高手解答。

回帖成功

经验值 +10