高规JGJ3-2010第5.2.1条中地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减。其中的地震作用效应是不是不包括位移的计算,那么高层建筑在计算位移的时候是否就可以不考虑连梁的刚度折减呢?
发布于
2014-10-21 16:05:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
小朱123
谢谢楼主分享!!
2014-10-24 08:28:24
来自 PC
评论
举报
lengqi2009
对的。抗规3.2.13条文说明有原话。