请问下,3M悬挑构件怎么考虑竖向地震力的?
请问下,3M悬挑构件怎么考虑竖向地震力的?
请问下,3M悬挑梁怎么考虑竖向地震力的?大家一般是怎么处理的?如图,我是把长边的梁按简支,短边的按悬挑。
发布于
2014-10-21 11:05:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
hcl860914
路腾i 发表于 2014-10-22 14:00 试了下,位移比超限了,那个情况下算的配筋能参考吗?对于悬挑梁来说,也没有变化,我实际配筋还是比PKPM …这个情况下只看你悬挑构件部分的配筋是否满足。不看其他参数!
2015-09-21 15:57:21
来自 PC
评论
举报
a258231930
rcx111 发表于 2014-10-23 09:48 关键你的是7度区~~~~我们这审图建议考虑,所以没办法那,现在连多层都按高层规范的审图年代。。哎