如题,两层商业,原始地坪低于设计±0.000三到四米,土层为可塑红粘土,承载力160Kpa,地勘建议的基础形式为独立基础方案一:基底标高设置与原始地坪处,此时基础以上覆土荷载加上上部结构荷载已经接近160KPa了,做独立基础不太合适。方案二:基底标高设置在压实回填土上,压实系数>0.95,承载力大于160Kpa。求合理的方案选取