根据图纸上的数据,总共7层,为高层建筑。楼梯间通往前室门的尺寸1.5mX2.1m。前室通往走廊的门尺寸1.5mX2.1m。楼梯有外窗,满足自然排烟要求。前室没有外窗。需要对前室加压送风,前室采用的风口为常闭风口。
1. 查表得:22000-27000m3/h
2. 压差法:双扇门缝隙长度:2.1m*3+1.5m*2=9.3m;缝隙宽度取4mm;则缝隙面积A=9.3mX0.004m=0.0372m2;取压差为30Pa,N=2。
求得风量Ly=0.827X0.0372X1.25X301/2X3600=758m3/h。
3. 风速法:取n=2,F=1.5X2.1=3.15m2,v=0.7~1.2m/s,a=0.6~1.0,b=0.1~0.2。
则根据公式L=nFv(1+b)/a=2X3.15X1.2X(1+0.1)/1=8.316m3/s=29938m3/h。
按风速法算出的风量大于按压差法算出的风量,并与查表得的控制风量比较,取29938m3/h。
请问各位我这样算有没有问题。还有想问一下在压差法和风速法里门只取了前室通往走道的门,那是不是要连楼梯间到前室的门也要一起算进去呢??这点困惑我很久了,希望有知道的朋友帮忙解答一下