临时专用变相关接线

发布于:2014-10-20 14:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家讨论一下,找问题。

20141020_135950.jpg


20141017_091005.jpg


20141017_091011.jpg


20141017_091017.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tiger0031
    tiger0031 沙发
    个人分析问题如下:一总开关不用漏保,无刀闸。(分开关同总开关一样问题)二工作零线直接接箱体,连接N排用裸导线,同时截面太小。三 无PE排,三路出线PE线直接与进线PE缠绕成一点。
    2014-10-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • tiger0031
    tiger0031 板凳
    建筑专用变压器630kVA,总配电柜竟如此设置。
    2014-10-20 14:12:20