土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 消防水池在地下室,水池把剪力墙包围了,行么

消防水池在地下室,水池把剪力墙包围了,行么

发布于:2007-10-14 14:03:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
消防水池在地下室,主体结构是剪力墙的住宅。200立方的水池把住宅落下的剪力墙包围了,水天天浸泡墙体,行么?
该采取什么措施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangjun57
    zhangjun57 沙发
    没有事的,施工时应注意,剪力墙模板的对拉螺栓在割掉时应离墙面进30mm,用防水砂浆抹平,
    2007-10-14 20:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • loucathy
    loucathy 板凳
    不用担心,设计院应该考虑过的
    2007-10-14 15:17:14

    回复 举报
    赞同0