原本是25平63的开关,施工单位擅自改成16平63安,这样行吗,按理来说应该不可以吧。但是人家房子都盖好了才说....大大的经验行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
首先1、母线槽是从下到上都安装的么,电井有多高母线槽就多长?
如三楼说的从始端箱到终端箱距离就是母线槽的长度,
那么从设计施工的角度就是从配电点到用电点,不会说设计一个通高的母线槽毕竟还是很贵的
2、还是每个电表箱前面经过插接箱安装一个,如果是,那么竖向两个母线槽直接是用电缆连接么?
同三楼2.母线槽不会断开。。不存在用电缆连接
母线是连续的,需要用电的位置会有个插接端子,道理同我们电缆做T接端子差不多