请教各位大侠! 110kv变电站由测控屏至断路器机构箱的电缆,不应经端子箱转接,直接进断路器机构箱吗?

全部回答(1 )

  • 掌中兲坣
    本帖最后由 tmac8407 于 2014-10-18 15:16 编辑

    除非你们用的是GIS,由测控屏直接到LCP柜就可行了,要是常规站有端子箱的话,还是要先经过端子箱再到机构箱的吧!
    2014-10-18 15:14:18 来自 PC 评论 举报