赞同0
-
zongch1939
板凳
1. 如果是多户型的楼房,应该有总电表箱。总电表箱处应该有接地极,接地应该良好。如果电表箱外壳也有电压在110V左右,说明电表箱处的接地极接地出现问题,造成你家的那个情况。这是常见的问题,因为供电公司从来无人检查电表箱处的接地情况。这是他们的失职行为!建议你找立即供电公司来处理!此前要做好记录,做好旁证,一旦出现电击事故,责任是供电公司的!千万不可马虎的!武汉2013年5月出现的热水器电击死亡事故,就是供电公司的接地极接地出了问题,中性线带电达100V造成的。建议不要自己打接地极处理。你直接打的接地极是否规范,以后因接地极出了问题造成事故,有谁说的清楚?
2014-10-22 09:51:22
赞同0
加载更多回复 举报
2. 如果电表箱处的接地良好,那就说明由电表箱引来的保护线PE出了问题:PE线是否断线?PE线在各处的连接是否不良?等等。
回复 举报