土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防水泵如何设置机械应急启泵功能?

消防水泵如何设置机械应急启泵功能?

发布于:2014-10-17 17:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.12条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
请问这条,如何体现?如果设计旁路刀开关,又与11.0.2条:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(刀开关带熔断器)
请高手帮忙!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjc001800
    zjc001800 沙发
       都设有一用一备了,还要什么控制回路故障时的应急启动!加强平时保养,定期试车,火灾时两台同时坏了也是天要灭你!什么人是有管理权限的人员?平时试车他会使用应急启动吗?紧急情况他敢用吗?火灾时5分钟他能赶到现场吗?制定这条规范的人是不是要在全国统计一下,这种应急启动功能有发挥作用的吗?平时不注重设备的维护保养,再多的功能都可能是摆设!
    2018-07-03 11:16:03

    回复 举报
    赞同1
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳

    找个厂家样本参照一下

    2021-12-30 08:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

李英武老师的讲课资料

听李英武老师讲20kV变电所规范培训课是拷回来的资料,个人觉得非常好,现分享给大家。

回帖成功

经验值 +10